Q
2025-09-12 09:55:09패널 시험성적서
설계도면 0.6T양면 시공인데
건축주에게 제출한 시험성적서는 0.5T
0.6T시험성적서를 요구해도
안하고 밀시트 0.6T성적서를 제출
했는데 패널제작이 0.6T볼수 있는
방법을 고수님들 알려주세요
A
Dr.s Diagnosis안녕하세요. 건축 시공 관련 문의 주셨네요. 설계 도면과 실제 시공, 그리고 제출된 시험성적서 간의 불일치 때문에 어려움을 겪고 계시는 것 같습니다. 건축주가 0.6T 패널에 대한 시험성적서를 요구하는데, 0.5T 시험성적서나 밀시트 성적서만 제출되고 있는 상황이군요. 0.6T 패널로 제작되었는지 확인하는 방법을 찾으시는 것 같습니다.
1. 패널 두께 측정:
* 버니어 캘리퍼스: 가장 간단하고 정확한 방법은 버니어 캘리퍼스를 사용하여 패널의 두께를 직접 측정하는 것입니다. 패널의 여러 지점을 측정하여 평균값을 내면 더욱 정확합니다.
* 초음파 두께 측정기: 비파괴 검사 방법으로, 패널 표면에 초음파를 발사하여 반사되는 시간을 측정하여 두께를 계산합니다. 넓은 면적을 빠르게 측정할 수 있다는 장점이 있습니다.
2. 패널 제조사 확인 및 자료 요청:
* 제조사 문의: 패널에 표기된 제조사 정보를 확인하여 직접 문의합니다. 0.6T 패널 생산 여부, 생산 Lot 번호 등을 확인하고 관련 자료(성적서, 품질보증서 등)를 요청합니다.
* 제조사 홈페이지: 제조사 홈페이지에서 해당 패널의 규격, 성능 관련 자료를 찾아봅니다.
3. 시공 과정 기록 확인:
* 시공 사진/영상: 시공 과정에서 촬영된 사진이나 영상이 있다면 패널의 두께를 짐작할 수 있는 단서가 될 수 있습니다. 예를 들어, 패널 측면이 보이는 사진에서 두께를 가늠해 볼 수 있습니다.
* 자재 입고 기록: 자재 입고 시 검수한 기록이 있다면 패널의 두께 정보를 확인할 수 있습니다.
4. 시험 기관 의뢰:
* 공인 시험 기관: 가장 확실한 방법은 공인 시험 기관에 패널 샘플을 의뢰하여 두께 측정 및 성능 시험을 진행하는 것입니다. 시험 결과는 공신력을 가지므로 건축주에게 제출할 수 있습니다.
5. 관련 법규 및 기준 확인:
* 건축법, 건축구조기준: 해당 건축물의 설계 및 시공에 적용되는 건축법, 건축구조기준 등을 확인하여 패널 두께 관련 규정을 확인합니다. 규정 위반 시 문제점을 명확히 지적할 수 있습니다.
예시:
만약 버니어 캘리퍼스로 측정한 결과, 패널 두께가 0.58T ~ 0.62T 범위 내에 있다면 제조 과정에서 발생할 수 있는 오차를 감안하여 0.6T 패널로 인정될 수 있습니다. 하지만, 0.5T에 가깝거나 그 이하로 측정된다면 0.6T 패널이 아닐 가능성이 높습니다.
주의사항:
* 측정 장비는 반드시 교정된 장비를 사용해야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
* 패널 표면에 이물질이 묻어있거나 손상된 부위는 측정을 피해야 합니다.
* 여러 지점을 측정하여 평균값을 내는 것이 좋습니다.
마지막으로:
문제가 원만하게 해결되기를 바랍니다.